В микропроцессорном устройстве РС83-В1 реализовано наличие всех возможных защит по напряжению для одной секции шин (защиты минимального и максимального напряжения, защиты по напряжению нулевой и обратной последовательности) и организации пуска по напряжению других защит и систем автоматики (например, АВР, самовосстановления).
Устройство РС83-АВ2 выполняет функции автоматики, направленной токовой защиты, защиты по напряжению, управления и телемеханики присоединения 6-35 кВ. Устройство также может быть использовано на присоединениях других классов напряжений.
Микропроцессорные устройства РС83-А2 по току для использования в схемах релейной защиты и автоматики электрических машин, трансформаторов и линий электропередачи для защиты при коротких замыканиях и перегрузках, а также для управления и телемеханики присоединений 6-110кВ.
Устройства предназначены для использования в схемах релейной защиты и электроавтоматики понижающих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35кВ. Устройство является многоцелевым и может выполнять одновременно все функции реле напряжения, необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по напряжению МТЗ, защиту минимального и максимального напряжения, сигнализацию замыканий на землю, контроль исправности цепей напряжения. 2.2.
Устройство предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередач при коротких замыканиях и перегрузках. Устройство РС81 - это микропроцессорное реле, в котором для функционирования максимальной токовой защиты (МТЗ), токовой отсечки (ТО, ТО2), функции УРОВ не требуется дополнительного источника питания. Питание этой части схемы осуществляется от входного тока. Оперативное напряжение питания (постоянное или переменное напряжение значением 220В) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, индикации, дистанционной блокировки отсечки, интерфейса.
Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01М (одноканальное)и ПД-02М (двухканальное) предназначены для ускоренного отключения секции комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ при возникновении в них электрического дугового замыкания путем воздействия на вводные и секционные выключатели с запретом действия АПВ и АВР.
Устройства защиты от дуговых замыканий РС40-АРК 01, ПД-01М (одноканальные) и РС40-АРК 02, ПД-02М (двухканальные)предназначены для ускоренного отключения секции комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-35 кВ при возникновении в них электрического дугового замыкания путем воздействия на вводные и секционные выключатели
Комплектное устройство защиты и автоматики ТОР-200 предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, местного/дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики выключателей, а также необходимых блокировок присоединений 6-35 кВ. Устройство имеет исполнения для воздушных, кабельных линий, трансформаторов собственных нужд, секционных и вводных выключателей, трансформаторов напряжения секций и двигателей, батарей статических конденсаторов и др. Терминалы имеют порты связи и могут быть интегрированы в систему АСУ ТП предприятия по различным интерфейсам связи
Терминалы «ТОР-100» выполняют функции отдельных защит или набора защит (МТЗ, ТЗНП, ТЗОП, ЗМН, ДЗТ и пр.) в схемах вторичной коммутации присоединений 0,4 кВ и выше.
Микропроцессорные блоки серии УЗА-10РС (далее блоки УЗА-10РС) используются в схемах релейной защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ подстанций электроэнергетических компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожного и городского электротранспорта.
Микропроцессорные блоки серии УЗА-10РС (далее блоки УЗА-10РС) используются в схемах релейной защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ подстанций электроэнергетических компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожного и городского электротранспорта.
Низковольтное комплектное устройство центральной сигнализации и управления БСП-5 служит для построения схем сигнализации, центральной сигнализации (ЦС) или сбора дискретной информации, а также схем управления присоединений оснащенных как микропроцессорными и микроэлектронными, так и электромеханическими устройствами релейной защиты и автоматики.
Блоки сопряжения БСП-2, БСП-3, БСП-4 предназначены для включения реле серии MiCOM (или других) в схемы управления выключателем без дополнительных устройств. Питание элементов блока осуществляется от внешнего источника питания (постоянного или выпрямленного тока, напряжением 220 В).
Резервная защита трансформатора РЗТ предназначена для отключения силовых трансформаторов, оборудованных со стороны источника питания выключателями или отделителями, в случае короткого замыкания на подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или релейной защиты, при потере оперативного тока и др.
Блок управления для устройств УЗА-10У используется совместно с устройствами релейной защиты и автоматики серии УЗА и служит для сбора дискретной информации и управления присоединениями.
Устройство комплектное низковольтное (регистратор малогабаритный) УЗА-10Р предназначено для регистрации переходных и установившихся процессов, а также для регистрации срабатывания устройств релейной защиты и автоматики на электрических станциях и подстанциях.
Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики по частоте для сетей 6-35 кВ УЗА-10В.3 предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики по частоте присоединений 6–35 кВ. Устройство УЗА-10В.3 – питается от источника как постоянного, так и переменного оперативного тока.
Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления присоединений 6–35 кВ УЗА-10А.2 предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередачи при коротких замыканиях и перегрузках, а также для управления и телемеханики присоединения. Устройство УЗА10А.2 – питается от источника как постоянного, так и переменного оперативного тока. От цепей переменного тока выполняется комбинированное питание от тока (Iн = 1 или 5 А) и напряжения (100220 В) и защита может работать только от тока короткого замыкания.
Микропроцессорное устройство релейной защиты по току или УРОВ УЗА-10А.1 предназначено для использования в схемах релейной защиты присоединений для защиты при коротких замыканиях и перегрузках, а также выполнения функции индивидуального устройства УРОВ.
Устройство АПВ-2 предназначено для одно- или двукратного повторного включения высоковольтного выключателя в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Низковольтное комплектное устройство защиты и автоматики по напряжению УЗА-АН предназначены для использования в схемах релейной защиты и электроавтоматики понижающих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35кВ. Устройство является многоцелевым и может выполнять одновременно все функции контроля напряжения, необходимые на секции шин: АВР, блокировку по напряжению МТЗ, защиту минимального и максимального напряжения, сигнализацию замыканий на землю, контроль исправности цепей напряжения. Это статические устройства без дополнительного источника питания. Питание элементов схемы осуществляется от входного напряжения.
Низковольтное комплектное устройство токовой защиты и автоматики УЗА-АТ предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередач напряжением 6-35 кВ при коротких замыканиях и перегрузках. Это микроэлектронные реле без дополнительного источника питания. Питание элементов схемы осуществляется от входного тока. Дополнительное питание (постоянное или переменное напряжение значением 220В) требуется только для обеспечения функции АПВ , индикации и дистанционной блокировки отсечки.
Предназначен для выполнения максимальной токовой направленной защиты с выдержкой времени в двухфазном двухрелейном исполнении и работы на оперативном переменном токе
Предназначен для выполнения токовой отсечки мгновенного действия и максимальной токовой защиты с выдержкой времени в двухфазном трехрелейном исполнении и работы на оперативном переменном токе.
Предназначен для выполнения токовой отсечки мгновенного действия в двухфазном двухрелейном исполнении и максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени в двухфазном трехрелейном исполнении.
Предназначен для выполнения максимальной токовой защиты при многофазных коротких замыканиях в двухфазном двухрелейном исполнении с независимой выдержкой времени.
Комплектные устройства защиты ЯРЭ 2201, ЯРЭЖ 2201, ЯРЭ 2202 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства энергетических установок и тяговых подстанций электрифицированных железных дорог напряжением 6-10; 27,5 ; 35 кВ и выполняют все необходимые функции защиты и автоматики одного или нескольких присоединений.
Блок реле сопротивления БРЭ2801, БРЭ2801.01 применяются в качестве пускового или измерительного органа в различных схемах релейной защиты и автоматики.
Блок защиты генераторов БРЭ 1301.01 предназначен для применения в схемах защиты от замыканий на землю в обмотке статоров мощных генераторов, работающих в блоке с трансформаторами. При этом в нейтрали обмотки статора генераторов установлен однофазный трансформатор напряжения (или имеется дугогасящий реактор).
Блок пускового устройства быстродействующего автоматического включения резерва (ПУ БАВР) типа БЭ 8302М предназначен для установки в КРУ 6-10 кВ и может обеспечивать выявление потери питания двух секций шин с двигательной нагрузкой. При этом может обеспечиваться двухстороннее действие устройства на отключение выключателей двух выводов, а также на выключение секционного выключателя резервного питания.
Блок защиты генераторов БРЭ 1301.01 предназначен для применения в схемах защиты от замыканий на землю в обмотке статоров мощных генераторов, работающих в блоке с трансформаторами. При этом в нейтрали обмотки статора генераторов установлен однофазный трансформатор напряжения (или имеется дугогасящий реактор).
Блоки защиты БЭ 1106М, БЭ 1107М, БЭ 1108М предназначены для использования на энергоблоках мощностью 63-1000 МВт, при этом:
БЭ1106М - для защиты генераторов от асинхронного режима (АР) без потери возбуждения; БЭ1107М - для защиты генераторов от АР с потерей возбуждения; БЭ1108М - для защиты генераторов от АР как с потерей, так и без потери возбуждения.
Защита предназначена для применения на синхронных генераторах и компенсаторах с любой системой возбуждения, имеющей контактные кольца, и позволяет своевременно выявить уменьшение сопротивления изоляции цепей возбуждения и произвести их профилактический ремонт, что сократит время простоев электрических машин.
Блоки защиты генераторов от перегрузок БЭ 1101, БЭ 1102, БЭ 1103 предназначены для использования на энергоблоках мощностью 63 – 800 мВатт ТЭС и АЭС с генераторами единой серии и 1000 мВатт АЭС и выполняют функции защит от перегрузок.
Блок реле КИВ 500Р совместно с согласующим трансформатором и защитными разрядниками предназначено для осуществления контроля состояния изоляции высоковольтных вводов напряжением 500 кВ с бумажно-масляной изоляцией силовых трансформаторов и реакторов в процессе их эксплуатации и для отключения их перед полным пробоем изоляции. Блок-реле состоит из сигнального, отключающего и измерительного элементов.
Устройства блокировки при неисправностях цепей напряжения КРБ 12 предназначены для блокирования релейной защиты при неисправностях (обрывах) во вторичных цепях напряжения переменного тока.
ЗАЩИТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДЗТ 21, ДЗТ 23 предназначена для использования ее в качестве основной защиты трех фаз силовых трансформаторов и автотрансформаторов при всех видах коротких замыканий и позволяет обеспечить торможение от двух групп трансформаторов тока.
Предназначена для селективного отключения защищаемого присоединения при однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью напряжением от 2 до 10 кВ с суммарными емкостными токами от 0,2 до 20 А при использовании кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП).
Предназначена для селективного отключения защищаемого присоединения при однофазных замыканиях на землю в сетях напряжением 2-10 кВ, работающих с изолированной или заземленной через активный резистор нейтралью, а также в сетях с частичной компенсацией емкостного тока сети с токами замыкания на землю от 0,2 до 150 А. Токовые цепи защиты подключаются к трансформатору тока нулевой последовательности - ТТНП.
Предназначены для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 кВ.
Предназначено для сигнализации при однофазных замыканиях на землю в кабельных сетях 6-10 кВ с компенсированной нейтралью при использовании кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗ, ТФ и др.